TIA Varialentabelle (Gelbe markierung ?)

pfoop

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bereite gerade eine "6ES7516-3FN01-0AB0" vor,

in der Variablentabelle sind die Digitalen eingänge %I0.0...%I4.7 vorne in der ersten spalte Gelb Markiert.
Bild1.png

diese Adressen (eb0-4) kann ich auch nicht den "normalen" 8 DI klemmen zuordnen.
Hat evtl. jemand von euch einen Tip für mich, wo und wie ich das ändern kann?


viele Dank und Grüße auch dem Schönen Norden

josef :D
 
Hi,

die gelbe Markierung bedeutet, dass die Eingänge in irgendeinerweise zum Sicherheitsprogramm gehören.
Wahrscheinlich sind das Eingänge einer F-Baugruppe. Ändern kann man das dann nicht.

Gruß,
Colorador
 
Wenn Sie mit der F-Baugruppe ein SIL 3 level bereichen wollen muste die auf ein separate PM aangeschlossen wurde und nicht gemichst mit ST baugruppen.
Gruss Joop
 
Zurück
Oben