Unterstüzt die interne DP-, oder DP/MPI-Schnittstelle keine S7-Verbindung,
oder darf man dann keine Master-Slave-DP-Verbindung zu anderen CPUs angelegt haben?
Die brauche ich aber für Save-Kommunikation.

CPUs alle gleich 317F-2DP
 
Bei den DP-Slaves "S7-Verbindungen als Server" geht, wenn man in der Betriebsart der DP-Schnittstelle (x) DP-Slave "[v] Test, Inbetriebnahme, Routing" aktiviert. Dadurch schaltet man den passiven DP-Slave zu einem aktiven DP-Teilnehmer, der dann auch regelmäßig das Sende-Token erhält. Allerdings kann in Deiner Konfiguration kein Teilnehmer der aktive "S7-Verbindung Client" sein, das kann die interne DP-Schnittstelle der 317 nicht, dazu bräuchte man einen CP342-5

Lösung: I_PUT/I_GET zur Master-Slave-Kommunikation verwenden I_PUT/I_GET Programmbeispiel
Fragen/Antworten dazu: Zu wenig Bytes bei Master-Slave-Kopplung frei