TIA Archivgröße Trace/Kurvenanzeige

Balu_der_Bär

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tia V14
Comfort Panel

Hallo zusammen,
ein Kunde will 3 Werte in einem Zeitdiagramm überwachen in einem Zeitraum von 4 Wochen. kann ich beim Projektieren irgendwie herausfinden wie groß das Archiv dazu wird, was auf der SD karte abgelegt wird?
Weil dementsprechend muss ich ja die Karte wählen und ggf die Abtastrate abändern.

vielen Dank

Balu
 
Wenn du rechnest....

3 Messwerte - Erfassungszyklus (1min)
Code:
[INDENT]3            (Anzahl Messpunkte)[/INDENT]
[INDENT]x 60 x 24        (Werte über 24 Stunden)
x 7    x4        (Werte über 4 Wochen)[/INDENT]
Sollten für das Beispiel also 120960 Werte sein. Bei den Einstellungen des Archivs wird dir dann eine geschätzte Größe angegeben wenn du es für die Anzahl Werte anlegst.
Bei einer solchen Archivgröße ist unbedingt ein segmentiertes Umlaufarchiv zu empfehlen. Das Archiv in einem Segment verkraften die lahmen Comfort-Panels normalerweise nicht bzw. laden lange bei der Trendansicht.

Als Alternative kannst du dir auf der SPS ein um deiner Variable legen und diese nur bei signifikanter Änderung an die HMI weitergeben, welche dann "Auf Änderung" statt "fixer Zyklus" erfasst.
Hier kann man die Größe nicht mehr abschätzen, wird aber je nach dem wie du auf der SPS filterst, deutlich kleiner.
 
Zurück