Step 7 313C + CP343-1 + IFM Profinet Master IO Link Daten auslesen

dada1983

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe folgende Situation vor mir.
2 Profinet IO-Link Master mit seperaten IP's.
Diese beiden werden über die CP343-1 angesprochen und ich kann diese auch pingen bzw. über den Webbrowser ansprechen.
Das funktioniert alles einwandfrei.
Nun zu meinem Problem.
Die IO-Link Master besitzen Ports für Eingänge und auch Ausgänge.
Diese Port haben ebenfalls einen Ein-bzw. Ausgangsbereich in der Hardware-Konfig. (Kein Prozessabbild)
Ich habe versucht über den SFC14 die Daten zu holen leider ohne Erfolg.
EW Profinet Port EW128-129
LADDR: W#16#80

Hat jemand von Euch schon mit einer Kompakt CPU und einer CP343-1 Profinet Komponenten angesprochen die kein Prozessabbild (OB1-PA) besitzen?

Stehe ein wenig auf den Schlauch.
Kann mir jemand vielleicht einen heißen Tipp geben.

Viele liebe Grüße
 
Hallo dada

das musst du wahrscheinlich über lade pew bzw ped soweit ich weiß kann sfc14,15 erst ab 3 Wörter Länge außerdem muss in der Hardware Config Konsistenz über gesamte Länge stehen

Gruß TiaWinCC
 