Guten Tag,


ich habe eine Frage zum einstellen des Datums & der Uhrzeit einer 1200 CPU.

Und zwar sollen Datum & Uhrzeit von einem HMI aus vorgegeben werden.

Wie man sehen kann klappt das übertragen der Werte auf die CPU soweit, doch verändert sich die Uhrzeit der CPU nur im Bereich der Nanosekunden.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?


Mit freundlichen Grüßen.
 

Anhänge

  • DTL.jpg
    DTL.jpg
    215,4 KB · Aufrufe: 48
  • dtl_db.jpg
    dtl_db.jpg
    266,4 KB · Aufrufe: 35
Wird Dein %M49.2 auch irgendwo zurückgesetzt? Der sollte höchstens 1 Zyklus lang TRUE sein, sonst wird die Uhr in jedem Zyklus immer wieder auf die selbe Zeit gestellt.
Daß das nachfolgende Lesen der Uhrzeit eine Uhrzeit ein paar Nanosekunden später als die Einstellzeit ergibt ist ganz normal, das ist die Laufzeit der Anweisungen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird Dein %M49.2 auch irgendwo zurückgesetzt? Der sollte höchstens 1 Zyklus lang TRUE sein, sonst wird die Uhr in jedem Zyklus immer wieder auf die selbe Zeit gestellt.
Daß das nachfolgende Lesen der Uhrzeit eine Uhrzeit ein paar Nanosekunden später als die Einstellzeit ergibt ist ganz normal, das ist die Laufzeit der Anweisungen.

Harald


Danke! Das war das Problem.
 
Das geht mittlerweile auch ohne Code in der SPS.


  1. Einfach unter Verbindungen die HMI als Zeitmaster einstellen.
  2. Ein Element vom Typ Datum/Uhrzeitfeld in der HMI platzieren.
  3. Eine Schaltfläche mit dem Ereignis beim Klicken SetzePLCDatumUhrzeit einfügen.

Das wars. Du musst so auf keine Flanken achten usw.
 