Sonstiges Rollosteuerung Gleichzeitiger oder versetzter Start

UliProg

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den Rollosteuerungen werden meistens Einzel- und Sammelstarts der Motoren projektiert.

Es gibt sicher Erfahrungen, wenn alle Motoren gleichzeitig gestartet werden?
Sollten die Motoren vielleicht zeitversetzt (ca. 100msec) gestartet werden?

Wie ist die Erfahrung mit dem zentralen Start aller Motoren?
 
Na Leistung ist ja nicht viel dahinter also ist die Gleichzeitigkeit egal...

WICHTIG ist aber, dass jedes Rollo über ein eigenes Relaispaar angesteuert wird...

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Kommt doch auf die Anzahl der Motoren u. auf die el. Anlage an - bislang auch bei mehreren hundert Antrieben zeitgleich keine Probleme.

Ist natürlich die el. Anlage schwach, dann sollte der Versatz wohl schon grösser sein.

im EFH-Bereich braucht man idR gar nicht erst darüber nachdenken.
 
Zurück
Oben