Hallo

Mein Master ist ein CPU 317 2DP und die Slaves sind CPU 315 2DP. Kann mir jemand sagen, wie ich die Slaves synchronisieren kann? Laut der Hilfe sollte das nicht so schwer sein (Hardware), aber ich kriegs nicht hin. Sie sind über Profibus gekoppelt.

Danke für die Hilfe!!!
 
2 Möglichkeiten:

1.
Die CPUs zusätzlich auch per MPI verbinden, 1. CPU als Zeit-Master am MPI (einzustellen in den CPU-Eigenschaften), Synchronistations-Intervall z.B. 10 Minuten, die beiden anderen als Slaves
Vorteil: unkompliziert
Nachteil: Kabel ziehen

2.
Auf Master-CPU zyklisch mit SFC1 die Zeit lesen und über Profibus zu den Slaves schicken. Auf den Slaves in Regelmäßigen Abständen (z.B. alle 10 Minuten) die vom Master gelesene Zeit mit SFC0 als Systemzeit übernehmen.
Vorteil: Kabel ziehen nicht nötig
Nachteil: ein wenig programmieraufwand


mfg