Step 7 Defekte Serie 6ES7331- 7KF02

borromeus

Level-1
Beiträge
2.271
Reaktionspunkte
329
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüß euch!

Eine Anlage deren Baugruppen wir im Februar bzw. März 2014 bestellt haben, wurde letzte Woche einer Kalibrierung unterzogen.
Auf 6 der 8 Analogbaugruppen sind Thermoelemente Typ J angeschlossen.
Alle 42 Messungen zeigen am Leitsystem zwischen 2K und 3K zu wenig an.
Wir haben viel probiert, stellten aber fest, egal was wir machen, der Fehler bleibt konstant. Natürlich habe wir auch die Kalibriergeräte überprüft.
Jetzt haben wir einfach eine 7KF02 gegen eine andere (Bestelldatum Oktober 2016) getauscht und siehe da, der Fehler ist weg.

Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Wenn niemand eine zündende Idee hat, gehe ich davon aus, dass diese Baugruppen einen Serienfehler haben. Siemens ist bereits informiert und zeigt sich gesprächsbereit.

Gruß
Karl
 
Zurück
Oben