Analogwertverarbeitung Berechnung??

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe einen Druckschalter (+- 1bar) der ein analoges Signal 1-5V liefert und an der Analogbaugruppe SM331 16bit Auflösung angeschlossen ist.
Laut dem Datenblatt des Druckschalters müßte 3V = 0 bar entsprechen.

Wie muß ich den FC105 beschalten, damit er mir z.B. an einem OP der gleiche Wert ausgibt, wie der Druckschalter anzeigt z.B. Druckschalter 100mbar = OUT FC105 auch 100 oder -100mbar = OUT FC105 auch -100.

Dank euch !!!

Gruß INST
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Scheiß Jetlag,

1 - 5 V = -1 - 1 bar

Die 16 Bit baugruppe hat einen Messbereich den du in der HW-Konfig einstellen kannnst von 1-5V,
dann einfach:

CALL FC105
IN: PEW....
HI_LIM: -1.000
LO_LIM: 1.000
OUT: MD ... //REAL
 
Zurück
Oben