Hallo Forenmitglieder,

bei einem Prüfstand, auf dem EtherCat Slaves getestet werden, setzen wir ein Beckhoff System ein (TWINCAT 3).


Der Teststand wurde mit zwei EtherCat-Master (zwei Netzwerkkarten) aufgebaut. Ein Master ist für den Prüfstand (System) zuständig. Der zweite
EtherCat-Master wird nur für den Prüfling (zu testende Geräte) verwendet.

Steckt man den Prüfling an den zweiten EtherCat Master an läuft der Bus und die Prüfung kann durchgeführt werden. In diesen Fall wurde auch nur
ein Slave in der Konfiguration integriert.

In meine Fall möchte ich zwei verschiedene Slaves prüfen. D.h. je nach Prüfauftrag muss ich entweder Typ A oder Typ B prüfen.

Integriere ich aber die beiden Typen in die Konfiguration und stecke nur einen an, läuft der EtherCat Bus nicht.

Welche Möglichkeit seht ihr dieses Problem zu umgehen ?

mfg.

mkersch
 