TIA Eingang wird gesetzt (LED leuchtet) aber in Software auf false

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mal wieder ein seltsammes Problem.
Will mein Programm auf die baugleiche SPS CPU314 C2 PN-DP übertragen.

Bei der CPU davor haben die Eingänge funktioniert.
Jetzt habe ich eine frische CPU in die ich das gleiche Programm laden möchte.

Habe in die neue CPU die Konfiguration und das Programm geladen und gehe jetzt die Signale durch.

Jetzt ist es so, dass der Eingang E0.0 beim Anlegen einer Spannung von 24V aufleuchtet aber in der Software immer auf "false" steht.

Woran kann das liegen?

Der Eingang wird nirgends gesetzt oder geforced.
Die Adresse stimmt auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prozessabbild scheint unwahrscheinlich. Geht bei der CPU eigentlich Standard bis Byte 256. Das sollte E0.0 eigentlich beinhalten.

@Neurorancer:
  • Ist der besagte Eingang auf der CPU? Dann musst du die Adressen ja in der HW-Config ja umgestellt haben.
  • Geht es hier nur um den Eingang E0.0 oder geht das ganze Byte oder die ganze Karte nicht?
  • Wie/Wo beobachtest du den E0.0?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab das Problem gefunden.
Ich habe bei der SPS vorne zwei 40-polige Stecker.

Ich habe erstmal ein Stecker verarbeitet und den zweiten ausgelassen.
Bei dem zweiten Stecker muss man aber die Versorgungsspannung für die Eingänge anlegen.
Habe es gemacht und jetzt geht es.
 