Tempretur Sensor

rasoul_1989

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo..!

eine Frage: Jemand hat ein Tempretur Sensor, der bis 120 °C messen könnte. Gerade haben wir eine neue Situation.Dies Sensor muss in ein Gebiet mit der Temperatur 180°C einsetzen. Ich weiß das man muss einer neue Sensor ersetzen. Ich möchte gerne wissen ,kann man etwas anderes machen. ZB: benutzt man die Wärmedämmung ,damit die Einfluss von Temperatur an dem Sensor reduziert, dann mit eine Rechnung Faktor in SPS die Reale Temperatur berechnen.

Hat jemand diese Erfahrung?


Ich bin sehr dankbar dafür

Rasoul Hosseini
 
Hallo.
Wie soll das gehen?

Die beste Wärmedämmung ist auch irgendwann durchgeheizt.
180°C ist jetzt ja noch nicht so hoch, das es dafür nicht geeignete Fühler gibt.

Etwas mehr Infos :
Welcher Sensor ist das jetzt?
Welche Medium muss gemessen werden?
Wer oder was wertet den Sensor aus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wenn Du das hier verwendest: http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain/040_050_030_020_010_020.html
Kannst Du die Auswerteeinheit aus dem heißen Bereich setzen.

Gute Idee, aber bisher wissen wir ja leider nicht, ob es nicht blöderweise doch nur eine Hausaufgabe war, da ja auf die ersten Hinweise schon keine Antwort mehr kam.
Nun ja, vielleicht hilft es ja noch wem der auf der langen Leitung steht, und ähnliches Problem hat.
 