Step 5 Programmierung S5-100U CPU 103

Bkos

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
nur für einen einfachenTestaufbau habe ich die o.g. CPU und danach einen Inputbaustein 6ES5 431-8MA11 und einen Outputbaustein 6ES5 441-8MA11 auf eiinem Sockel.
Jetzt hat ja der erste Steckplatz,die Inputbaugruppe,Die Adresse 0 und der Output die Adresse 1

wenn ich jetzt folgendes Schreibe u e 0.0
u e 0.1
= a 1.0

die beiden LEDs von der Inputbaugruppe leuchten aber auf der Ausgabebaugruppe keine Reaktion!

Das ganze wurde mit WINSPS programmiert ,mit einer S95 cpu hat es funktioniert.

Kann mir einer meinen Fehler erklären?

DANKE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Stecker sind alle gesteckt seitlich der cpu gehts zum Steckplatz mit dem Flachkabel.
Im Programm habe ich einen Baustein OB3 mit dem dreizeiler geschrieben!Muß dieser OB1 heissen?

Grüße
 
Schreibe Dein Programm mal in einen PB, zB PB1
Diesen PB1 rufst Du dann im OB1 auf.
Der OB1 ist bei allen Siemens CPU's der Baustein der zyklisch vom Betriebssystem automatisch aufgerufen wird.
Was ein OB3 bei einer 100U ist, weiss ich gerade nicht- ist auch egal, so ein Programm gehört in einen PB, FB oder wenn es sein muss direkt in den OB1.
 
Zurück
Oben