Step 7 PG PC Schnittstelle einstellen funktioniert nicht

elektro_hirs

Level-2
Beiträge
50
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich habe aktuell ein Problem und finde keine Erklärung.
Ich nutzte STEP 7 V5.5 SP3 auf Field PG 4

Nun habe ich von VIPA (Ewon) den ECachter installiert um die Fernwartung meiner Anlagen (40 Stück ) in ganz Deutschland über das Internet zu machen und nicht mehr über den Teleservice von Siemens zum testen bei einer Anlage.

Nach der Installation waren bei Step7 >> Extras >> PG/PC Schnittstelle einstellen alle Optionen verschwunden, siehe Bild im Anhang.
Und das merkwürdigste dabei der Button Hibzufügen/Entfernen ist ausgegraut.

Frage:
Kennt diese Problem jemand??
Hat jemand eine Idee wieso und was man machen kann??
Hilft evtl. eine Neuinstallation von Step7 ??

Vielen Dank im Vorraus.


FG Hirs


Neulich bei VW:

U "Airbag" E0.0
R "Vollgas" A0.0
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    58,9 KB · Aufrufe: 98
Hi,

ja ist relativ bekannt:

folgenden Ordner löschen/ProgramData/siemens/automation/Simatic OAM/data

cmd Shell with adminstrator rights öffnen

s7epaIMP64x.exe in der Admin Shell ausführen

[FONT=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif]Gruß
Christoph
[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph
Danke für die Info das war es.
Allerdings habe ich erst im Verzeichniss alle alten nicht mehr vorhandenen oder benötigten Schnittstellen gelöscht (IHB Link GSM Karten etc)
Dann hat es wieder funktioniert, aber ich hab das was du mit empfohlen hast auch nochmal gemacht.
Somit ist das die Lösung
FG Matthias
 