TIA Pointer Übergabe Step7 oder Tia Portal

DJ78

Level-2
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann man eigentlich die Word Länge Variabel hinterlegen:

alt
P#DB49.DBX0.0 WORD 52

NEU
P#DB49.DBX0.0 WORD [ temp ]

Wäre nett wenn Ihr Antwortet.


Mfg

David
 
Wenn Deine CPU ANY-Pointer kennt und Dein Zielspeicher "nicht optimiert" ist, dann kannst Du Dir einen ANY zusammenbasteln.
Siehe Step7 Hilfe zum Datentyp ANY, und hier die Forensuche z.B. nach "SCL AnyPointer"
die "Länge" ist der "Wiederholfaktor" im Byte2 und Byte3 des ANY

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

P#DB49.DBX0.0 WORD 52 ist eine Konstante. Und da eine Konstante nun mal konstant ist, hat sie keine variablen Anteile.

Was du dir wünscht ist eine "Funktion" zum Erzeugen einer Variable vom Typ ANY. Und die gibt es seit Mitte der 90er des letzten Jahrhunderts nicht ... nicht offiziell. Muss man sie sich basteln. Das geht, da ANY seit je her eine Struktur ist. Die jedoch niemals vernünftig unterstützt wurde.

'n schön' Tach auch
HB
 
Zurück
Oben