Step 5 Analogwerte von S5 nach S7

RoBop

Level-2
Beiträge
130
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schreibe ein altes S5 Programm nach S7 um und bin über Analogwerte gestolpert.

Analogsignale werden wohl von einem FB250 skaliert. Mit der Belegung der Eingänge und den Analogwerten komme ich gar nicht klar.

Hier ein Auszug:

NAME: RLG:AE
BG : KF +160
KNKT: KY 1,4
OGR : KF +100
UGR : KF -25
EINZ: M 176.0
XA : MW 172
FB : M 176.1
BU : M 176.2
TBIT: M 176.3

Demnach verstehe ich das so:

NAME: RLG:AE
Beisteinname
BG : KF +160
irgendein Festwert 160 (Integer). Für was BG steht, weiß ich nicht
KNKT: KY 1,4
??????
OGR : KF +100
Obergrenze Skalierung 100 (Integer)
UGR : KF -25
Untergrenze Skalierung 100 (Integer)
EINZ: M 176.0 ??????
XA : MW 172
Skalierter Ausgang als Integer
FB : M 176.1 ??????
BU : M 176.2 ??????
TBIT: M 176.3 ??????


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ui, das ginbg ja schnell!


Vielen Dank!

Eine weitere Frage hierzu, Moduladresse und Kanaltyp ist im Programm bekannt. Wie finde ich nun heraus, welche Karte das nun ist? Ich lese das Programm mit S5/S7 für Windows aus.

Die S5 SPS wird im Prinzip gegen eine S7 315er SPS ersetzt. Die Eingänge werden symetrisch 1:1 mittels Adapter von Siemens übernommen. Heißt also, Adressen der DIs/DOs werden übernommen, Analogwerte bekommen nun Adressen.

Die S5 (115U) ist in drei Racks aufgeteilt:

Rack 1:

CPU - AI - AI - AO - DI - DI - DI

Rack 2:

DI - DI - DI - DI - DI - DI - DO - DO - DO

Rack 3:

DO - DO - DO



Verbaut wurden folgende Karten:

AI: 6ES5 460-7LA13 ---> 8xAI
AO: 6ES5 470-7LC12 ---> 8xAO
DI: 6ES5 430-7LA12 --->32xDI
DO: 6ES5 451-7LA11 --->32xDO
 