Sonstiges Logo8 : zu viele Erweiterungsmodule ?

HerrMann

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Baue gerade eine neue LOGO!12/24 RCE mit folgenden Erweiterungen auf :

1x DM16
1x DM8
2x AM2
2x AM2 AQ
2x AM2 RTD für PT100

und genau bei dem RTD habe ich das Problem das nur ein Modul akzeptiert wird .
das zweite blinkt rot beim Einschalten und das Logikmodul schreibt in der Diagnose : "Netzwerkfehler , Kabelverbindungen überprüfen "
Um einen Defekt auszuschließen habe ich die beiden RTD's in der Reihe schon getauscht - dann blinkt das andere rot .

Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
Laut Gerätehandbuch dürfte es doch mit der Anzahl der analogen Ein.- und Ausgänge keinen Konflikt geben , oder doch ?
 
Hallo,

LOGO!8 unterstützt 8 Analogeingänge - 2x AM2 = 4 AE, 2x AM2 RTD = 4 AE, Summe = 8AE. Allerdings sind in der Grundeinstellung beim 12/24RCE 2 AEs auf dem LOGO! selbst aktiviert, so daß es dann isngesamt 10 AEs wären.
Probiere mal, bei Datei-> Eigenschaften -> OFFLINE-Eigenschaften -> I/O-Einstellungen die Auswahl "0 AI aktivieren", das ganze dann auf die LOGO! übertragen und dann noch mal probieren, das letzte AM2 RTD anzustecken...

Gruß

Holger
 