TIA S71500 1511 kommunikation mit Beckhoff Profinet-Controller

berni_rb

Level-2
Beiträge
65
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte mit einer CPU1511F-PN mit einen Beckhoff Profinet-Controller Daten via Profinet austauschen. Hat jemand schon einmal etwas damit gemacht?
Ich weiss jetzt nicht wie ich das ganze im TIA konfigurieren muss.

Danke für Eure Antworten!
 
Hi,

dürfte funktionieren wenn die S7-1500 als IO-Device betrieben wird (Eigenschaft an der PN Schnittstelle der CPU)
Die GSDML Datei kann man dann erzeugen und im Engineering von Beckhoff importieren und zur konfiguration nutzen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke für die Rückantwort.
ja genau so sehe ich das auch aber dann kommt bei der CPU das diese nicht zugeordnet ist?
6109CELx1VgAAAAASUVORK5CYIIA
cpu.jpg
 
ok danke funktioniert jetzt. ist das wirklich so das nur 1440 Bytes in jede Richtung möglich sind.
Danke für die Rückantwort!
 
Hallo zusammen,

ich möchte eine CPU 314C-2 PN/DP als i-Device einrichten und mit einer GE Steuerung (IO Controller) Daten austauschen.
Die GSDML Datei habe ich schon erstellt und dort eingebunden.
Leider klappt der Datenaustausch nicht und ich habe keinen Anhaltspunkt woran es liegen könnte. In der GE Steuerung wird angezeigt, das die Steuerung gefunden wird. Wenn ich mir online den Transferbereich anschaue, wird auch etwas darauf geschrieben. In der GE Steuerung kann ich die Daten aber nicht lesen.
Habt ihr eine Idee wo ich online mal nachschauen kann, wo es hakt?

Danke und Gruß
Snej
 
Zurück
Oben