PFC200 Ausgänge flackern beim Einloggen

Beiträge
401
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nutze einen PFC200 mit der Konfiguration wie im Anhang. Software ist Codesys 2.3 und an den beiden 75ß-652 habe ich zum einen Raumbediengeräte
über Modus und eine Wetterstation angeschlossen. Es läuft auch alles eigentlich stabil außer wenn ich mich einlogge flackern die Ausgänge kurz,
auch manchmal wenn ich das Bootprojekt lade. Hat jemand schon so ein Phänomen gehabt? PFC habe ich schon getauscht, gleiches Problem......
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Denke es hängt evtl. an der Taskkonfiguration, hier habe ich 3 Tasks mit den Prios 20,21 und 30 laufen

VG
NSN
 

Anhänge

  • Wago9.JPG
    Wago9.JPG
    259,4 KB · Aufrufe: 48
Moin.
Ich habe das Problem sobald ich mich auslogge, das dann irgend welche DO's schalten
Wenn da wer eine Lösung hat, was falsch ist, immer her damit.
 
Hallo nochmal,

das Problem mit dem Ausgänge flackern beim einloggen ist ja jetzt behoben.
Nun habe ich nochmal ne Frage zum Ausgänge halten bei SPS Stop. Funktioniert das
nur beim SPS Stop per Betriebsartenschalter oder auch beim Soft SPS-Stop?

Gruß NSN
 
Moin, gute Frage, müsste man mal ausprobieren. Aber ich vermute da ist kein Unterschied. Die Runtime stoppt in beiden Fällen.
 
Zurück
Oben