Hallöchen, ich bin "neu" hier ... zumindest ist dies mein erster Beitrag...
zur Frage: Ich habe einen Datenbaustein, da wird ein PED in ein DBD geladen.
dieser wird deklariert:

+0.0 Meldungen 1 DBD
+4.0 Meldungen 2 DBD

gibt es die Möglichkeit die Meldungen nun gleichzeitig einzeln zu deklarieren?

+0.0 Meldung Bit 1
+0.1 Meldung Bit 2
.
.
.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sprichst du von Step7 V5.5?
Dann nur absolut adressiert, also
U DBy.DBX0.0
U DBy.DBX0.1 ...
Wenn du aber Meldung 1 DBD in dem DB als 32 einzelne Bits anlegst, kannst du das PED absolut dorthin schreiben und dann symbolisch auf die Bits zugreifen.

L PED xy
T DBy.DBD0

Symbol -->
DB --> "Meldungs_DB"
Bit 0.0 --> Meldung_1
Bit 0.0 --> Meldung_2

U "Meldungs_DB".Meldung_1
U "Meldungs_DB".Meldung_2
...

Zugriff auf die einzeln angelegten Bits dann über das von dir angelegte Symbol, was im Programm m.E. wesentlich informativer ist.
 
Zurück