Hallo zusammen,

aktuell stehe ich vor einem scheinbar unlösbarem Rätsel.
Den nachfolgend beschrieben Fehler habe ich nun bereits im zweiten Projekt und ist leider ziemlich lästig.

Folgendes Szenario:
Eine projektierte HW mit einer CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0 V3.0) soll übersetzt werden, bricht aber bereits nach kurzer Zeit mit der Meldung "Fehler im Regelfile" ab (siehe Anhänge).

Verwendete Step7 Version 5.5.4.0 SP4 + HF11

Eine Lösung durch neuinstallieren, sowie downgraden auf SP4 oder SP3 war bislang leider ohne Erfolg.

Das merkwürdige -> Eine übersetzung durch einen Kollegen, läuft problemslos. HW Updates, sowie GSD wurden bereits abgegeglichen.

Über die Google Suche wird man leider ebenfalls nicht fündig. Da gibt es zwar das gleiche Problem, allerdings liegt dieses bereits 10 Jahre und ein ServicePack zurück.

Hat von Euch jemand eine Idee, was das Regelfile sein kann und wo dieses zu finden ist?

Ich freue mich auf Eure Antworten.

Besten Dank im Voraus.
 

Anhänge

  • Img_001.JPG
    Img_001.JPG
    33,6 KB · Aufrufe: 38
  • Img_002.JPG
    Img_002.JPG
    28 KB · Aufrufe: 39
  • Img_003.JPG
    Img_003.JPG
    34,8 KB · Aufrufe: 39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gelöst

Super! Vielen Dank dafür.
Das Problem lag wohl am Ordner S7WBX.
Hier schreibt Siemens, dass diverse Reinigungstools dort Dateien mit der Endung .err entfernen.
Da hat wohl der CCleaner ganze Arbeit geleistet.
Eine Neuinstallation hat keine Abhilfe geschaffen, sondern erst das Kopieren von einer anderen gleichwertigen Version.