Step 7 sm331 (6es7 331-7kf02-0ab0) Adresszuweisung

danny011079

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Hab eine sm331 Analogbaugruppe mit 4xPt 100 .
Ist alles eingestellt in der hw config und zeigt auch keine Fehler an .
Nun hätte ich eine Frage zu der Adressierung .
Laut hw config ist die anfangsadresse 320 und die endadresse 335 .
Jetzt Frage ich mich wie ich jeden einzelnen pt 100 in die cpu laden soll .
Schon mit L PEW320 aber ich verstehe den Zusammenhang oder die Zuordnung zu den einzelnen pt 100 nicht .
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  • Durch beobachten rauskriegen ...:
    In HW Konfig Rechtsmausklick auf die Baugruppe > Beobachten, dann siehst Du daß jeder zweite Kanal 16#7FFF liefert
    --> jeder zweite Kanal ist nicht benutzbar, die PT100 kann man lesen unter
    PEW320
    PEW324
    PEW328
    PEW332
  • ... oder das Baugruppenhandbuch zur 331-7KF02 lesen:
    Bei "Widerstandsmessung" gibt es nur einen Kanal pro Gruppe. Der "2." Kanal der Gruppe wird jeweils zur Stromeinprägung (I[SUB]C[/SUB]) genutzt. Beim Zugriff auf den "1." Kanal der Gruppe erhält man den Messwert. Der "2." Kanal der Gruppe ist mit dem Überlaufwert "7FFF[SUB]H[/SUB]" vorbelegt.

Harald
 
PS: desweiteren liefert das Baugruppenhandbuch im Kapitel "Analogwertdarstellung für Analogeingabekanäle" die Info, daß bei PT100 "Standard" bzw. "Klima" kein SCALE-Baustein benutzt werden muß, sondern der Wert schon der Temperatur entspricht: "Standard": 1 digit = 0,1°C / "Klima": 1 digit = 0,01°C (oder °F oder K)

Harald
 
Wenn du mit TIA Portal arbeitest musst du beim verwenden des PT100 (z.b. EW320)
EW320 :p
Angeben.
Beim Simatic Manager
PEW320.




Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
INT-Wert einlesen, in REAL wandeln (vorzeichenrichtig!) und durch 10.0 oder 100.0 teilen. Der AWL-Code steht hier schon mehrfach in Forenbeiträgen.

Harald
 
Was müsste ich denn dann pro pt 100 in awl programmieren
Der AWL-Code steht hier schon mehrfach in Forenbeiträgen.
Mit den Suchbegriffen "pt100 einlesen" kannst Du die Beiträge finden, z.B. momentan ganz oben das erste Thema :) (von vorigem Monat - ach, das warst ja ebenfalls Du ;) )
SM331 (6ES7 331-7KF02-0AB0) mit PT100 ...

Also für mein Gefühl ist das Baugruppenhandbuch aussagekräftig. [...]

Bei "Pt 100 Std" ist der Wert vom Analogeingang in zehntel-°C, bei "Pt 100 Klima" in hundertstel-°C, die Temperatur einlesen kann so gemacht werden:
Code:
L PEW 256       //Analogeingangsadresse entsprechend HW Konfig
ITD
DTR
L 10.0          //10.0 bei PT100 Standard / 100.0 bei PT100 Klima
/R
T "Messwert_1"  //REAL-Variable

Für die 331-7KF02 gibt es außer dem Kompakt-Handbuch auch ausführliche Getting Started für alle Meßbereiche. Handbücher Linkliste
Die Lektüre der verlinkten Handbücher ist sehr zu empfehlen.

Harald
 
Zurück
Oben