Hi Leute,

hätte ne kleine Frage.
Ich hab in ein FB einen Timer programmiert. Parameter siehe Anhang.
Meine Frage wäre, wie ich den Timer am DB im OB MAIN beschalten kann.
Momentan habe ich eine S7-Timer T13 genommen. Ich würde aber gerne wissen, wie ich den anstelle von S7 Timer T13 noch beschalten könnte.

Gruß
EMZ
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    39,1 KB · Aufrufe: 53
Geht nicht anders bei Timer. Du könntest aber in deinem FB2statt dem Timer einen SFB verwenden. Das wären dann SB4 TON, SFB5 TOF usw. Diese kannst du als Multiinstanz im Statbereich des FB2 deklarieren und anstatt einer S5TIME eine TIME übergeben und die an PT des instanzierten SFBs hängen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin nicht 100% schlüssig, was du machen willst...
Aber vielleicht hilft ja meine Frage dazu:
Muss es denn ein Timer sein?
Ich persönlich habe mir ja für Laufzeiten schon nen eigenen Baustein gebastelt, den ich mit beliebigen DINTs (ms Zähler) füttere! Die kann ich herum schieben wie ich will.
 