Step 7 HW Update

SPSPat

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine Ethernet Baugruppe mit der Bestellnummer: 6GK7343-1EX11-0XE0 V2.1.
Mein Step7 Version5.5 hat aber im Hardwarekatalog nur eine V2.0.
Nun hab ich von Siemens ein Hardwareupdate heruntergeladen und instaliert.
Leider hat sich nicht recht viel geaendert.
Vieleicht kann mir wer weiter helfen.
Gruß Pat
 
Ich denke deine Hardware funktioniert auch, wenn du die V 2.0 einfügst.
Denn die Teile sind meist abwärts kompatibel.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein CP 343-1EX11 wird mit der Version 2.0 in HW Konfig projektiert. Es gibt kein HSP für höhere Firmwareversionen.

Ich empfehle ein Firmware-Update auf die aktuelle V2.3.5 (geht sehr einfach und schnell) - damit laufen alle meine 343-1EX11 problemloser als mit den Versionen vorher.
Produktmitteilung: CP 343-1 Firmwareupdate V2.3 (6GK7343-1EX11-0XE0 / 6GK7343-1EX10-0XE0)
Produktmitteilung schrieb:
- Die Firmware V2.3 darf auf allen Hardwareausgabeständen betrieben werden.
- In STEP7 kann diese Baugruppe als Firmwareversion 2.0 projektiert werden.
Download: Firmwareupdate V 2.3.5 für CP343-1 (6GK7343-1EX11-0XE0)
Nachschlagewerk: Versionshistorie / aktuelle Downloads für SIMATIC NET S7-CPs Industrial Ethernet
Kapitel 1.4.3

Harald
 
Zurück