WinCC WinCC V7.4 - S7 Auslastung abrufen

Etwas integriertes gibt es da meines Wissens nach nicht.
Ich würde es - wenn so eine Funktion denn sein muss - im SPS-Programm auslesen und dann in einem Datenbereich für WinCC zur Verfügung stellen.

An die Zykluszeiten kommst du entweder über die Startinfo-Daten im OB1 (Temp-Bereich), oder per SZL-Abfrage 16#0222 mit Index 1 für OB1, da bekommst du u.a. auch an die gleichen 20 Bytes Startinfo-Daten
Speicherauslastung sollte laut Doku mit SZL-ID 16#xy13 abzufragen sein. Der Simatic-Manager macht es beim Aufrufen des Baugruppenzustands / Speicher aber mit anderen nicht dokumentierten SZL-ID Abfragen.
 
Zurück
Oben