Hallo Zusammen,

meine Frage an euch -> Ich würde gerne über eine Taste"+" den Wert an einer Analogenausgabekarte einer SPS 1200 um 0,1V erhöhen.
Ist das möglich? wenn ja kann mir dazu jemand genaueres erklären?

Ich besitze das HMI 700 Basic
und eine SPS 1212 mit der Zusatzkarte SM1232 AA

Danke
 
Einen Zähler oder eine Zählvariable von 0 bis 100 per Tastendruck erhöhen und den Zählwert auf 0 bis 27648 skalieren und an den Analogausgang ausgeben.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal eine Variable nehmen, in der der Sollwert drin steht ( Realwert ).
Mit einem Tastendrück kann man nun diesen Wert erhöhen ( +0,1 )

Dann mittels Scale_X den Wert auf den Ausgang schreiben:
So müsste es gehen:
DeinAW := (SCALE_X(MIN := 0.0, VALUE := ( DeineRealvariable / 10), MAX := 27648));

Mit Grüßen
 
Zurück
Oben