Guten Morgen,
ich habe eine kurze Info für alle Primary Setup Tool Benutzer. Wir nutzen relativ häufig die PST Kommandozeilenbefehle,
um teilweise auch automatisiert per Batch Datei Änderungen an PN Teilnehmern vorzunehmen. Dabei ist mir letztes
Jahr aufgefallen, dass wenn man TIA Portal installiert, die Kommandozeilenbefehle nicht mehr funktionieren.
Sie werden zwar akzeptiert aber nicht ausgeführt.
Das Problem ist, dass TIA Portal den Treiber "Profinet IO RT-Protocol 2.3" installiert. Vorher war die Version 2.0 drauf.
Falls noch jemand vor diesem Problem steht, ich habe es damals Siemens gemeldet und bekam gestern die Antwort,
dass das Problem mit der PST Version 4.2.0.1 beseitigt wurde ( steht demnächst zum Download zur Verfügung ).
Mit Grüßen