TIA Blinkleuchte bei Ausschaltverzögerung

Kehrer

Level-2
Beiträge
380
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie kann ich folgendes programmieren:

Ein Schalter I0.0 schaltet einen Motor Q0.0

Wenn ich dann den Schalter ausschalte soll der Motor 15min nachlaufen.

Also TOF-Baustein und als Bedingung dazwischen als TOF_Q

Wie kann ich aber zusätzlich eine Leuchte dazu blinken lassen solange wie die Zeit abläuft?
Diese Leuchte soll aber erst blinken sobald die Zeit läuft und nicht schon vorher.
Problem: Bei TOF sind die Ausgänge ja immer sofort geschaltet und fallen nur ab nach der eingestellten Zeit.

Was gibt es da für einen Baustein?

:confused::confused:
 
NICHT I0.0 UND Q0.0 ist die Bedingung für dein Lämpchen.
Das noch verUNDen mit einem Taktmerker deiner Wahl und fertig ist die Laube.
 
Tja, weil vor deinem "Nachlaufzeit Umluft Trockenzone".Q halt nocht der Nicht-I0.0 fehlt? :)

Denn du willst das Signal ja nur haben, wenn die Nachläufzeit läuft Und Nicht der Schalter betätigt ist :)

MfG Fabsi
 
Hi,

du könntest auch den Timerausgang ET auswerten.
Hier müsste der Zeitwert fest stehen solange der Motor läuft und I0.0 = 1 ist.
Außerdem müsste der Zeitwert fest stehen wenn der Timer nach 15min abgelaufen ist.
Wenn I0.0 von 1 auf 0 sich ändert müsste die Zeit sich hier ändern.
Also ein/zwei Compare Baustein nehmen und alle Zeitwerte die von den festen Zeitwerten abweichen
lassen die Lampe verknüpft mit dem Blinkttakt blinken.

Gruss
Move
 
Zurück
Oben