TIA Datentypkonflikt

jajo1500

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich wurde beauftragt mich in die Migration von Step7 Classic Projekten in das TIA Portal einzuarbeiten.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass eine unter Step7 Classic geschriebene Funktion so nicht mehr im TIA Portal funktioniert.
Das Problem hierbei ist, dass eine Funktion in einer anderen Funktion aufgerufen wird. Dabei sollte sie vom Datentyp ANY sein und ist aber vom Typ BLOCK_FC. Dies scheint unter Step7 Classic kein Problem verursacht zu haben.
Nun bekomme ich aber beim Übersetzen des Programms folgende Fehlermeldung:

Der Datentyp Block_FC des Aktualparameters passt nicht zum Datentyp Any des Formalparameters.

Auf der Suche nach einer "vorgefertigten" Funktion zu Umwandlung des Datentyps wurde ich nicht fündig.

Daher nun meine Frage wie ich dieses Problem lösen könnte.

Mit Grüßen :)
 
Zurück
Oben