TIA TIA Device_Proxy ohne Step7

aban

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

ich habe ein Win10-PG mit installiertem TIA.
Step7 ist unter Win10 ja nicht mehr lauffähig,
deshalb habe ich eine VMWare mit Win7 und Step7 auf dem selben PG.

Jetzt habe ich ein Step7-Projekt (in der VMWare programmiert) und
ein Panel, das mit TIA programmiert werden muss.

Also habe ich in TIA einen Device_Proxy angelegt.
Bei Initialisieren bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung:

2017-06-01_084419.png

2017-06-01_084450.png

Der Grund ist vermutlich, dass Step7 auf dem Win10-PG installiert sein müsste,
damit es funktioniert. Das geht aber ja nicht mehr! :confused:

Hat jemand ne Idee/Lösung dafür?

Gruß, ABAN.
 
Hi,

du solltest warten bis Step7 V5.6 mit Windows 10 Support kommt und das dann dazu installieren (sollte laut Siemens Juni 2017 kommen).
Ansonsten eine Win7 VM aufsetzten und TIA und Step7 V5.5 Sp4 parallel installieren.
Andere Möglichkeit wäre noch das du das Classic Projekt jemanden schickst der es für dich als Proxy in ein TIA Projekt bringt und es die dann schickt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich glaube es reicht doch aus wenn man das S7 Projekt (ungepackt) aus seiner VM auf seinen Windows 10-Rechner kopiert und darin dann die "***.s7p" Datei als Quelle auswählt...
(...oder hab ich es falsch verstanden?)
 
Hallo metzeb,

das reicht leider nicht aus, denn genau das habe ich gemacht. ;)
Ich denke die Funktion braucht STEP7-Programmdateien um zu laufen.

Gruß, Andreas.
 
Hi,

korrekt.
Um die Daten aus dem "Classic" Step7 auszulesen wird ein installiertes Step7 V5.x benötigt um eben im Hintergrund genau diese Daten zu bekommen.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben