Hallo,
ich hab da mal eine Frage zu einer 1200er. Ich bräuchte noch
2 Digitale Eingänge, habe aber nichts mehr frei.
Ich meine mich zu erinnern das unser Siemens Vertriebler mal
gesagt hat, das man dazu auch die Onboard Analogen Eingänge
nutzen kann.

Hat jemand Erfahrung damit gemacht?

Gruß RN
 
Ich weiß zwar nicht, wie dies in der S7-1200 genau zu realisieren ist.

Aber eine Abfrage der Spannungshöhe könnte da helfen. DI auf Analogeingang. Spannung kleiner "X-Prozent" entspricht gleich 0-Signal, Spannung größer "X-Prozent" gleich 1-Signal.

Zur so eine Idee....
 
Das auswerten macht mir eigentlich keine Probleme, er wird ja sowieso
Übersteuert, da es ja 24V werdern soll. Lt Handbuch soll er ja die
Maximale Stehspannung von 35V aushalten können, was immer die mit
Stehspannung meinen?
Kann der Eingang dauerhaft und gibt es da Umständen irgendwelche EMV
Probleme, die dem Eingang stören können?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aufgrund der 35V-Stehspannung sollte er 24V dauerhaft abkönnen, mit Vorwiderstand wäre es im Zweifelsfall technisch einwandfrei.
Der Analogeingang ist mit 100kOhm ziemlich hochohmig, evtl. einen Widerstand (10k o. ä.) parallel schalten, um wg. EMV auf einige mA Signalstrom zu kommen.
 
Ich meine mich zu erinnern das unser Siemens Vertriebler mal
gesagt hat, das man dazu auch die Onboard Analogen Eingänge
nutzen kann.

Vielleicht war damit die Logo SPS gemeint. Dort kann man die ersten Digitaleingänge auch als Analogeingang nutzen ( oder eben anders herum ).
 
Zurück
Oben