Hallo Kollegen,

ich habe schon wieder eine Frage:

ich habe 2 getrennte Maschine, jeder wird mit seiner eigenen SPS gesteuert, kann ich überhaupt die Daten von einem DB der ersten Maschine zu dem anderen DB in die zweiten Maschine übertragen? wenn ja, wie.

vielen Dank im Voraus!

MFG
Rose
 
Hallo Rose

Eine Möglichkeit wäre die beiden Steuerungen über MPI miteinander zu verbinden.
Der Datenaustausch wird dann mit X-GET SFC67 bzw. SFC68 X-PUT realisiert. In der Bausteinhilfe ist die Anbindung beschrieben.

Gruss

Guenni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jenachdem um was für eine Steuerung es sich handelt ?????
könnte man auch das Ventil unten an der ersten Steuerung aufmachen, den DB in einen Eimer laufen lassen, ihn zur Anderen herübertragen, einen Trichter oben auf der zweiten SPS aufsetzen und das Ganze dort einfüllen ....

Dabei sollte man aber die (R)übertragungsgeschwindigkeit beachten, je nach Anwendungsfall ?????
könnte diese Möglichkeit zu langsam sein.

Ebenso muss man abhängig von der Datenmenge ?????
entweder einen 10-Liter Eimer oder nur einen kleinen Becher nehmen....

Generell aber, wenn der Eimer kein Loch hat oder man auf dem Weg nicht den ganzen Inhalt desselben "verliert" bzw. verschüttet, sollte es kein Problem sein Daten auszutauschen...

Da ist dann auch noch die Frage, wieviel es kosten darf ????
Die günstigsten Eimerträger die ich kenne, fangen alle auf 400 Eur Basis an!

Gruß aus China ...
Thomas
 
vielen Dank, Ihre beide!

gibt es auch möglichkeit, wenn ich mit MPI oder vieleicht Profibus mehre CPU verbinden und die Daten übertragen?

MFG
Rose
 
sicher.
wenn direkte profibus kopplung, dann muss eine cpu der master sein und alle anderen slave
bei mehr als einem master einen dp/dp-koppler einsetzen.

datenaustauch, wie bei slaves üblich, über e/a's

mpi-kopplung geht auch. max 32 teilnehmer. dabei gibt es keine master.

ein beispiel findest du auf meiner hp unter community/forum
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
volker schrieb:
sicher.
wenn direkte profibus kopplung, dann muss eine cpu der master sein und alle anderen slave
bei mehr als einem master einen dp/dp-koppler einsetzen.

datenaustauch, wie bei slaves üblich, über e/a's

mpi-kopplung geht auch. max 32 teilnehmer. dabei gibt es keine master.

ein beispiel findest du auf meiner hp unter community/forum

danke Volker, ich bin so doof und weiß immer noch nicht wie ich genau das definieren kann. also ich habe nun in eine Projekt zwei( oder später noch mehre ) SIMATIC 300-Stationen gebaut, wie kann ich die verbinden und die Daten übertragen? wie kann ich die Master und Slave definieren?

gruss,
Rose
 
hallooooo !!! klopf, klopf

wie ich sagte liegt ein beispiel auf meiner homepage im forum.

hast du dir das abgesehen?

auch ein master-slave projekt.
in der hwkonfig unter cpu-eigenschaften

ausserdem musst du dich entscheiden welche variante du willst

tip: in der faq gibts auch ne anleitung für ms
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommunikation mit SPS'en

Hi Rose,

zur Kommunikation gibt's 1001 möglichkeiten. Siemens bietet eine kostenlose (ja sowas gibt's) Beispiel-CD an. Die CD kann Online bestellt werden, im A&D Support unter der Beitrags-ID:21827955.

Der Link ist:
http://support.automation.siemens.c...g=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard

Hier ist fast alles beschrieben, was man so zwischen SPS machen kann.

Grüsse

mortontower
 