TIA 2 verschiedene 1500er CPUs mit S7-Verbindung

t.rottmann

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe folgene Frage: ist es möglich eine S7-Vebindung zwischen 2 verschiedenen 1500er CPUs und einen beidseitigen Dateneaustausch über BSEND und BRCV herzustellen?!

In unserem Fall haben wir eine 1513-1pn und müssen sowohl über den kunden als auch standalone werte verarbeiten.

Ich habe alles mal projektiert und wenn ich beides in einem Projekt habe funktioniert es, sobald ich versuche (wie es später sein wird) das ganze über 2 Projekte zu projektieren bekomme ich keine Verbindungsaufbau hin!!!

Wo ist mein Denkfehler???

wenn FAQs bitte nur sinnige FAQs!!!

Danke im Voraus der trottmann
 
Was für einen Fehler spucken denn die Bausteine?
Was sagt die Verbindungsdiagnose?
"Geht nicht" ist keine zielführende Fehlerbeschreibung

Die üblichen Verdächtigen:
Hast du in jedem Projekt eine unspezifizierte Verbindung projektiert
Stimmt die IP
Stimmen die gegenseitigen TSAP
Einer Aktiv einer Passiv?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- die Error-ID ist auf 0001 also kein Verbindungsaufbau
- IP-Adressen sind korrekt
- müssen die TSAP identisch sein oder über kreuz gleich
- aktiv passiv ist richtig auch eingestellt
- muss ich in beiden Projekten jeweils eine CPU(unspezifiziert) einfügen?! da habe ich allerdings bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die S7-Verbindungen zu verknüpfen
- muss zu den BSEND und BRCV noch was projektieren

hast du vllt einen kurzen Ablaufplan wie ich genau vorgehe und worauf ich genau achten sollte

der trottmann
 