TIA ? zu Analogwert-verarbeitung Normieren

himbeersirup

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich lese gerade mit einer SM334 8bit Baudruppe einen Analogwert mit 0-10V ein.

L PEW 304
ITD
DTR
L 27776.0
/R
L 1000.0
*R 1000 // Steht hier bei 10V am Eingang
T MD 10 16#447A0000 // aber hier steht der Normierte Wert in 16bit HEX

warum steht im Merker Doppelwort der wert dann in HEX. Was mache ich hier Falsch? und umgerechnet ist der wert auch nicht 1000 dec sondern 1148846080 dec?
könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen
 
ein real braucht immer 4 byte, also solltest Du schon mal MD 8 oder 12 verwenden. In der Syboltabelle dann das MD8 als REAL deklarieren...
weiterhin musst Du auf 27648 scalieren...

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also das funktionierts, jetzt steht im MD8 0-1000. Aber ich kann es mir gerade nicht erdenken. Wie kann ich es richtig in den Ausgang Traferieren, das mir da die Spannung ausgegeben wird?

ich habe es so getestet.:

L MD8
T PAW 304

Das wären die klemmen 14 mit Zeichen V/ 15 Zeichen Widerstand/ 16 Zeichen A. An denen habe ich nichts angeschlossen, wie müsste ich da messen um die Spannung angezeigt zu bekommen? oder müsste ich da noch einen pin nach M legen. das habe ich im Handbuch nicht richtig verstanden.
 
wenn Du an nen Ausgang transferierst musst Du auch wieder auf 27648 normieren, nur "andersrum" wie beim Eingang. Also wenn Du 27648 an den Ausgang schickst dann gibt der 10V aus...

Gruss

PS: also

L PEW304
ITD
DTR
L 2764.8
/R
T MD8

L MD8
L 2764.8
*R
RND
T PAW304

...
 
Zuletzt bearbeitet:
also ich habe das jetzt so gemacht

L MD8
L 1000.0
/R
L 27776.0
*R
T PAW 304

aber das klappt nicht. muss ich das in Ganzahlen zurückwandeln?
 
T MD 10 16#447A0000 // aber hier steht der Normierte Wert in 16bit HEX

warum steht im Merker Doppelwort der wert dann in HEX
Das ist die Standard-Ansicht, weil in einem Doppelwort sooo viele verschiedene Datentypen gespeichert sein können.
Willst Du die Anzeige eines REAL-Wertes dann einfach das Anzeigeformat auf "Gleitpunkt" umstellen.

Harald
 