codesys raspi oscat timer_2

u.stemler

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte mit oscat Building Timer_2 den Garten 2 mal täglich bewässern.
Einmal täglich ist gar kein Problem.
Wenn ich den Baustein zweimal als eigenständige Variable anlege, für jeweils einmal bewässern, läuft nichts.
Könnte es auch sein, dass der Baustein nur einmal täglich aufgerufen werden kann?
Hat jemand eine Idee?

timer_2.jpg

Viele Grüße
 

Anhänge

  • timer_2.jpg
    timer_2.jpg
    30,1 KB · Aufrufe: 19
Ich möchte mit oscat Building Timer_2 den Garten 2 mal täglich bewässern.
Einmal täglich ist gar kein Problem.
Wenn ich den Baustein zweimal als eigenständige Variable anlege, für jeweils einmal bewässern, läuft nichts.
Könnte es auch sein, dass der Baustein nur einmal täglich aufgerufen werden kann?
Hat jemand eine Idee?

Anhang anzeigen 38125

Viele Grüße
Du kannst nicht mit zwei verschiedenen Timern auf A0.0 oder AW0 schreiben. Es wird immer nur der Schaltzustand des 2. Timers ausgegeben.

Du musst die Ausgänge der beiden Timer "verodern" und das Ergebnis dann auf A0.0 oder AW0 ausgeben.