Step 7 Gassentür und Not- Aus- Überwachung mit Step7 Distributed Safety

Zombie

Level-1
Beiträge
732
Reaktionspunkte
120
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

ich habe eine kurze Frage bezüglich Step 7 Safety.
Zur Gassentürüberwachung gibt es ja in der Step 7 Safety Biliothek den Baustein FB217 "F_SDOOR".

Warum hat der Baustein 1. Zwei Eingänge und 2. wofür sind die beiden QBAD_IN Eingänge da?

Ich kann von einem Safety Modul nur die Eingänge des ersten Kanals abfragen, die entsprechenden Eingänge des zweiten Kanals werden ja irgendwie (korrigiert mich wenn ich falsch liege) auf dem ersten mit abgebildet. Deshalb erscheint es mir nutzlos dort zwei Eingänge abzufragen. Beim FB215 "F_ESTOP1" ist es ja auch nur ein einzelner Eingang und den Not- Aus muss ich auch Zweikanalig abfragen.

Der entprechende DB der für jede Eingangsbaugruppe angelegt wird hat 32 Variablen als Eingangsspeicher und 32 als Ausgangsspeicher. Zusätzlich noch Variablen die ich zum quittieren bei Passivierung einsetzen muss. Kann ich die Bits denn wie echte Eingänge verwenden? Wofür ist der DB da?

Danke soweit fürs erklären.
 