Step 5 s5 95 -> Op7 Verbindung gestört

Hucky

Level-2
Beiträge
218
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem an einer alten, für mich unbekannten Anlage.
Einzelne Maschinenfunktionen werden über die Tasten des Displays ein- und ausgeschaltet, allerdings reagieren die Tasten nicht und es erscheint ab und an die Anzeige "$040 SPS nicht vorhanden"
Der Fehler trat angebleich schon ein paar mal in der Vergangenheit auf - war von alleine dann irgendwann wieder weg.
Jetzt steht das Problem permanent an.
Das Programm habe ich vorsichtshalber erst einmal gesichert.
Bei dem OP handelt es sich um das OP7-PP . Es ist über die TTY Schnittstelle an einer S5 95 8MC03 auf SI2 angeschlossen.
Auf SI1 besteht das gleiche Problem.
DasTTY Kabel wurde auch schon getauscht.
Hat jemand ein Idee ausser CPU, oder OP zu tauschen ?
Das Op 7 an sich scheint zu arbeiten, da z.B. Eingabefunktionen über Tastendruck aktiviert werden können.

Hucky
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
kann ich nicht sagen, ich kämpfe gerade mit der Meldung: Funktionskennung in der AS unbekannt
Status verlassen ja/nein.
Hab ich noch nie gehabt wenn ich auf Status Bausteine gehe.
Neue Firma, neue Maschinen, neues (zugemülltes) PG.
Irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch..
 
ähhhhh....
jetzt ja ;)
hatte ich nach probieren noch umgekehrt gesteckt.
im FB51 steht nur SPA =M001
BE
hinterm SPA Aufruf steht im VKE eine 1, im Akku nichts.
 
ok...
irgendwo im OB 1 steht L KY 51,0
danach SPA FB 51
hinter der Anweisung L KY 51,0 steht im VKE eine 1 im Akku 1 steht 3300 im Akku 2 steht 0000
hinter dem SPA FB 51 "Netzwerk ohne Statusbearbeitung" nichts im VKE, nichts im Akku
(finde ich jetzt komisch)
dann steht der Name TDOP:511 - dahinter ist im VKE eine 1 im Akku nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du mal ne Hardcopy vom Status des Bausteins machen?
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der Status ohne Anweisung nach dem Aufruf richtig angezeigt wird.
Alternativ kannst du auch danach ein T MW xy schreiben und den Zustand in ein freies MW sichern.
 
wo genau soll ich das einfügen ?
im OB1 ?
wie gesagt, da steht:
L KY 51,0
SPA FB 51
Name: TDOP:511
Hardcopy ist schlecht, habe am PG keine Netzwerkanbindung.
Tippe aufm Handy rum :(
Kann nur nen Foto hochladen.
Vom OB1 wo der FB 51 aufgerufen wird ?
da sieht man halt nicht viel.
Bei jedem SPA FB X steht "Netzwerk ohne Statusbearbeitung" VKE und Akku sind dann immer nur jeweils in 2-3 Zeilen zu sehen.
ich könnte MW 220 nehmen. Da ist vorher und nacher in einem grossen Bereich nichts belegt ;)
 
Code:
L KY 51,0 
NAME :TDOP:511 
T MW 2xx 
Auftragsstatus und Fehlernummer stehen im MW 100.

Merker oberhalb von 200 kannst sowieso hernehmen, sind Schmiermerker.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ohne, dass ich irgend etwas sinniges gemacht habe läuft die Möhre wieder.
Im Akku 1 steht 0100
im Akku 2: 0020
Kannst du damit etwas anfangen ?
OP 7 ist bestellt.
Haben zwei liegen - a
sind leider nicht hardwarekompatibel.

Hucky
 
Tyy Kabel ab und wieder dran, steht wieder 2 x 0173 in den Akkus und die Kiste läuft wieder nicht.
Ich lass die Spannung jetzt mal länger ab. Das ist das einzige was ich praktisch beim probieren der anderen OPs gemacht habe.
 
so.
Nachdem ich das OP ca. 30 min. von den +24V abgestöpselt hatte funktioniert die Verbindung wieder.
Ich wollte noch mit einem Oszilloskop schauen, ob die Spannung sauber ist - zur Zeit harpert es an Tastköpfen + Kabel :confused:
Muss ich wohl von zu Hause mitbringen :ROFLMAO:
Anderes OP7 ist bestellt. Schauen ob der Fehler dann weg bleibt.

Hucky
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin....
also im Akku 1 und 2 steht jetzt jeweils 0173
Danke für den Link :)

Hucky

Sorry für die späte Antwort, 73 ist die Fehlernummer in hex also 115dez
Bedeutet, dass die Lebendbitüberwachung im FB angesprochen hat.

Ich würde auch sagen dein OP hat einfach eine Macke und ist besser wenn ausgetauscht wird.
 
Nicht schlimm, dass du dich erst später gemeldet hast.
Die Gurke läuft noch. Wieder was gelernt :)
Danke für deine Hilfe :)

Hucky
 
Zurück
Oben