TIA Sicherer Komunikationstest Python-Snap7 mit einer Siemens S7 1200

obihoernchen9

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich in diesem Tread fragen möchte ist:
Ob ich, wenn die Kommuniktion zwichen meinem Server(Linux) mit Python-Snap7 + LibnoDave und der Siemens S7 1200 steht. Einen sicheren Funktionstest jeder Befehle durchführen kann, ohne das die SPS und die dazugehörigen Erweiterungs-Bauteile verrückt spielen(kaputt gehn). Gibt es in der Befehlsliste von Snap7 Befehle wo man lieder die Finger von lassen sollte!
Würde gerne dazu mehr erfahren!

Bezogen auf: Die Funktionstest pys. von https://github.com/gijzelaerr/python-snap7/tree/master/test
 
Bei der 1200er kannst du mit diesem Bibliotheken nur Variablen lesen und schreiben, und nicht wie bei der 300/400er auch Programmierfunktionen, Stop, Run, Urlöschen etc. durchführen.
Und Zugriff bekommst du nur auf "nicht optimierte" DBs und Merker. Bei so einem Test können also Werte im Speicher überschrieben werden. Darum ist das an einer laufenden Maschine eher schlecht.
 