Hallo zusammen ich würde gerne einen Radar Sensor mit an meine Steuerung dran hängen.
Aber verstehe nicht ganz das Protokoll von meinem Sensor :(
Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte.
Zum Beispiel
2.4. Transmit frame was meinen die mit dem "The wholeframe must send slip free without breaks between the single bytes."
bzw.
2.6. Calculation of the frame checksumThe frame checksum is calculated by adding all bytes of source address, destination address,function code and data bytes. Overruns during the addition of the frames are ignored.

Was ich machen möchte?
Ich möchte das in der Fördertechnik einsetzen für die Volumenstrom Messung da unsere rohre alle aus Kunststoff sind.

LG
Manuel
 

Anhänge

  • iSYS-400x_Interface_Protokoll_v1 201 - customer edition.pdf
    808,6 KB · Aufrufe: 10
So wie ich das verstehe, darfst du nach dem Verschicken eines Bytes eines Frames nicht mehr als 10ms warten. Siehe Kap. 2.5
"Each frame must send as a continuous stream of data. When the time between two bytes ex-ceeds the maximum delay time, the frame must castaway and the device waits for a new frame. At the iSYS-4001 the delay time is set to 10 ms."

Ich habe mir den Rest des Protokolls nicht angesehen, aber mit dem Timing musst du einen Frame an den seriellen CP en bloc übergeben und nicht zeichenweise, andernfalls dürften diese 10ms Timeout zuschlagen.
 