TIA ET 200SP DQ 8X 24VDC in TIA nur V1.1 anstatt 1.4

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ET 200SP DQ 8X 24VDC in TIA nur V1.1 anstatt 1.1.4

Hallo Leute,

Ich suche für diese Karte (6ES7 132-6BF00-0BA0) ein Update für TIA V13 bei mir im TIA ist sie nur in V1.1 verfügbar und im Update Manager finde ich auch nix.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
"Kommender Fehler: Überprüfen Sie die Version der Baugruppe, prüfen Sie die konkurrierende Verwendung des Moduls "

Die Fehlermeldung kommt, was soll ich nun machen?
 
Aber da steht doch nix von Version, sondern das du deine BaseUnit prüfen sollst. Ist die denn korrekt in der HW-Konfig bzw. die selbe auch vor Ort eingebaut?
 
Hi

das ist doch erstmal deine Entscheidung, Du kannst die Baseunit im TIA konfigurieren.
Einzige Bedingung ist das direkt nach der Kopfbaugruppe eine Potentialgruppe beginnt und das erfordert eine Helle Baseunit (zumindest in V13).
Was danach benutzt wird ist Sache des Anwenders, wenn er nur helle baseunits hat stellt er halt das ein.

Ist eben letztlich einfach nur ne frage der Anlagenkonfig.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben