Wir haben eine italienische Anlage mit Safety Steuerung.
Darin projetiert ist eine sichere Relaiskarte 6es7 138 4FR00 0AA0.
Warum ist diese als Eingangsadresse E 199.0 und e 199.1 adressiert ?
Verarbeitet wird weder der eine noch der andere Eingang.
Ist die Baugruppe nur falsch projektiert oder soll das so sein?

Danke schon mal für die Unterstützung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Weil das nur die Rückmeldung ist, angesteuert werden die internen Relais über die Anschlüsse von extern. Oder es sitzt ein F-DO Modul davor, welches dann über dessen Ausgänge die F-RO ansteuert.

Kannst du so ein bischen sehen, wie ein Notaus-Relais welches dir den Rückmeldekanal direkt auf den Datenbus packt :)

MfG Fabsi
 
Dann schau doch bitte in das Handbuch:
https://support.industry.siemens.co...437/et200s_f_operating_manual_de-DE_de-DE.pdf

DO ist eine Digitalausgangskarte, bei der die Ausgänge über den Bus angesteuert werden und weil F halt auch Rückmeldung dazu über den Bus überträgt
RO ist eine "Pseudo"-Relaisausgangskarte bei der die Relais über Anschlüsse an der Karte von extern oder einer DO angesteuert werden und weil F wieder Rückmeldungen über den Bus überträgt

MfG Fabsi
 