Wenn bei der Erstoptimierung und Nachoptimierung der Istwert zu weit über den Sollwert hinausschwingt (>20°C) was würdet ihr da ändern?

Den P-Anteil erhöhen und den I Anteil reduzieren oder
P-Anteil reduzieren und I erhöhen?
Was macht man mit dem D-Anteil?

Bisher wurden folgende Daten errechnet:

P 15
I 10 s
D 0.0

Was bringt P auf 75 zu stellen und I auf 5s?
Wird dann die regelung schneller ---pendelt sich schneller auf den Sollwert ein?
oder gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte?
 
D-Anteil aktivieren, dann wird um so früher "gebremst", je schneller sich der Istwert dem Sollwert annähert