leonhard_II
Level-1
- Beiträge
- 14
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,
muss ein ARRAY of CHAR aus einem Arbeitspeicher, wo es immer an der gleichen Stelle steht, umkopieren in einen Log-DB, und wollte hier mit einem Pointer adressieren; BLKMOV "verträgt" aber nur einen Pointer, und keinen "Pointer im Pointer":
CALL "BLKMOV" // aktuellen Scanwert in Arbeitsspeicher mit dazu
SRCBLK :=P#DB10.DBX172.0 BYTE 34
RET_VAL:=MW216
DSTBLK :=P#DB15.<hier variabel> BYTE 34
bin ich zu blöd, das richtige zu finden, oder hat jemand eine komfortable Idee ?
Will eigentlich nur vermeiden, daß ich neunmal sowas mache:
L DB10.DBD 172 176,180 ...
AUF "SchittTab"
T DBD [AR1,P#4.0]
die Struktur des Ziel-DB "SchnittTab" sollte so aussehen:
ich benutze S7 V5.5 auf eine 313er CPU
LG
Hardl
derzeit im Land der beschränkten Unmöglichkeiten ...
muss ein ARRAY of CHAR aus einem Arbeitspeicher, wo es immer an der gleichen Stelle steht, umkopieren in einen Log-DB, und wollte hier mit einem Pointer adressieren; BLKMOV "verträgt" aber nur einen Pointer, und keinen "Pointer im Pointer":
CALL "BLKMOV" // aktuellen Scanwert in Arbeitsspeicher mit dazu
SRCBLK :=P#DB10.DBX172.0 BYTE 34
RET_VAL:=MW216
DSTBLK :=P#DB15.<hier variabel> BYTE 34
bin ich zu blöd, das richtige zu finden, oder hat jemand eine komfortable Idee ?
Will eigentlich nur vermeiden, daß ich neunmal sowas mache:
L DB10.DBD 172 176,180 ...
AUF "SchittTab"
T DBD [AR1,P#4.0]
die Struktur des Ziel-DB "SchnittTab" sollte so aussehen:
ich benutze S7 V5.5 auf eine 313er CPU
LG
Hardl
derzeit im Land der beschränkten Unmöglichkeiten ...