TIA KTP700 Basic Lampe/leuchte Anzeige

s3amdrer

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kann man beim KTP700 Basic (6AV2 123-2GB03-0AX0) ein Kreis, oder Rechteck sichtbar/unsichtbar machen mit einer Bit Variable?
Ich möchte ein Merker in der S7/1212 ein/aus achalten und das im Panel anzeigen. Aber irgendwie nimmt das Panel keie Bitvariable an.

Fehlermeldung am HMI Eingabefeld "ungültiger interner Datentyp"

Geht das überhaupt? Danke
 
Sicher geht das, das Objekt markieren und dann im Reiter 'Animation' eine neue Animation vom Typ 'Sichtbarkeit' anlegen, hier kannst du eine Boolsche Variable angeben:

Anim_Sichtbarkeit.jpg

Deine Meldung "ungültiger interner Datentyp" hatte ich mal bei einem migrierten Projekt, TIA hatte sich an Leerzeichen (glaube ich) im Namen gestört.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort. Das es geht habe ich mir schon gedacht, hat ja mit den Vorgänger HMI's auch geklappt.

Geht jetzt auch wieder......

Es war keine funktionierende Verbindung zwischen SPS und HMI vorhanden. Dann akzeptiert das HMI die Variablen nicht.
 
Zurück
Oben