ich muss eine neue Anlage mit TIA ET200SP über
DP-Koppler einen Signalaustausch mit einer alten
Anlage mit S7-300 herstellen.
Ich hbae den DP-Koppler im TIA-Projekt mit 16 Eingangsbyte
und 16 Ausgangsbyte eingefügt,kann aber die Adresse nicht vergeben.
Die Zelle für die Eingabe der EA-Adresse deaktiviert,
eine Eingabe ist nicht möglich.

Kann mir vielleicht jemand einen kleinen Tipp geben,
wo oder wie ich die Adresse des EA-Bereichs eingeben kann.

Danke für eure Hilfe.


Vbxler
 
Moin Vbxler,

du musst (auch, wenn da schon eine "grüne" Leitung ist) in der Gerätekonfiguration >> Netzansicht zwischen Deiner PLC und dem IO-Device eine Verbindung herstellen. Also beispielsweise per Drag&Drop von dem grünen "Nupsi" der PLC eine Verbindung zum IO-Device (wieder grüner "Nupsi") ziehen. Diese Verbindung wird dann gestrichelt dargestellt und als "PLC.PROFINET IO-System" bezeichnet.
Jetzt kannst Du auch Deine E/As vergeben.

VG

MFreiberger
 