Hallo zusammen,

ich bin seit geraumer Zeit mal wieder an einem S7-Projekt mit MOBY D. Zum Schreiben/Lesen der Moby werden der FB45, FB47 und FC45 aus der RFID DVD verwendet.

Aktuell habe ich das Problem, dass ich an einer reinen Lesestelle nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr lesen kann. Es scheint so, als würde sich das ASM aufhängen.

Die Lesestelle habe ich nachgerüstet. Dafür habe ich an einem vorhandenen Anschlussmodul einfach den Steckplatz für den Reader 2 genommen, Reader 1 funktioniert wunderbar.
Die DBs sind bis auf den ASM-Kanal und den zugehörigen Instanz-DB identisch.

Wenn ich eine 1 auf den INIT-Eingang des FB47 gebe, dann funktioniert das Lesen wieder für eine bestimmte Zeit.

Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Fehler war eine zu kurze Beruhigungszeit für den Werkstückträger, bei anderen Stationen hat es komischerweise funktioniert, bei dieser einen eben nicht.
 