Hallo,

ich bin in einem Besitz eines Uraltprojektes das mit Step 7 5.4 programmiert worden ist.
Nun möchte ich das Projekt auf TIA V14 hochrüsten. DIe Problematik ist die Baugruppe 6ES7 331-1KF00-0AB0 die ist in TIA V14 nur noch als 6ES7 331-1KF01-0AB0 verfügbar.
In der vorhandenen Steuerung sind 20 Baugruppen auf verschiedenen IM 153-1 gesteckt.

Gibt es Möglichkeiten irgendwie im (STEP 7 5.6 Win 10) soweit habe ich das Projekt migriert bekommen!! daraus ein GSD File zu machen, gibt es bei Siemens schon eines, oder kann man vielleicht aus der 1KF01 die Bestellnummer ändern?

Der Grund dazu ist, das es eine Steuerung als Slave gibt eine 1200DC DCDCDC die PLC315-2DP ist der Master.
Deshalb möchte ich aufgrund Überschaubarkeiten gerne alles in einem Projekt haben.

Schon mal herzlichen Dank
 
Ziemlich sicher kannst Du die tatsächlich vorhandenen 331-1KF00 in TIA ohne Probleme als 331-1KF01 projektieren und trotzdem 331-1KF00 eingebaut lassen. Die Baugruppen sind untereinander ersatzteilkompatibel, solange die in der 331-1KF01 zusätzlich vorhandenen RTD-Meßbereiche nicht genutzt werden (also nur PT100 Std. oder PT100 Klima benötigt werden). Auf GSD-Dateien hat das keinen Einfluß bzw. es werden keine anderen GSD-Dateien benötigt.