ich habe einen FB geschrieben, den ich mehrfach aufrufe.
Der FB enthält einen IEC-Zähler, der einen DB benötigt. Schreibe ich den DB direkt rein, ist der Zählwert natürlich bei allen Aufrufen gleich...
Wie kann ich nun bei jedem Aufruf einen eigenen DB zuweisen? So wie im Bild geht es jedenfalls nicht...

Danke.
zähler.JPG
 
Du musst den Zähler als Multiinstanz aufrufen.
Rechtsklick auf den Zähler und dann umwandeln in Multiinstanz (oder so ähnlich).