TIA Grundausführungszeit Analogbaugruppe 6ES7531-7NF00-0AB0

Ramsl

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin,

ich interessiere mich bei dieser Baugruppe für die Frage, in welchem Zyklus dem Controller neue Daten von der Analogen Peripherie zur Verfügung stehen.

Im Datenblatt habe ich folgende Informationen:

Integrationszeit (ms): Fast Mode: 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms; Standard Mode: 7,5 / 50 / 60
/ 300 ms
Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms): Fast Mode: 4 / 18 / 22 / 102 ms; Standard Mode: 9 / 52 / 62 / 302
ms
Grundausführungszeit der Baugruppe (alle Kanäle freigegeben): entspricht dem Kanal mit der höchsten Grundwandlungszeit

Ich verstehe das so:
-die vier verschiedenen Grundwandlungszeiten der Modes Standard und Fast ergeben sich aus den Glättungsstufen (keine, Schwach, mittel, stark).
-Die Wandlung der acht Kanäle wird zeitgleich ausgeführt (im Gegensatz zur S7-300 Familie, da wurden die Kanäle von der Baugruppe nacheinander bearbeitet)

Beispiel zur Grundwandlungszeit der Baugruppe (zyklus der Baugruppe):

Mode Standard: 1 Kanal ohne Glättung, 2 Kanäle mit schwacher Glättung, 5 Kanäle mit starker Glättung ---------> Der Zyklus meiner Baugruppe ist 302ms

Würdet ihr das auch so sehen?

Gruss
Ramsl
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben