TIA HW-Kennung aus ProfiNet-Gerätenummer ermitteln

Moin Rob',
also prinzipiell kannst du dafür die Funktion GEO2LOG benutzen. Hierfür musst du in einem DB deine Devices vom Typ GEOADDR anlegen und bspw. im Fall "Lesen der HW-Kennung eines IO-Device" dann die Parameter IOSYSTEM und STATION (Gerätenummer) händisch für jedes Device in diese UDT GEOADDR eintragen. Die UDT GEOADDR übergibst du dann der Funktion GEO2LOG und erhälst die HW-Kennung zurück.
Genaueres findest du in der TIA Hilfe unter den Suchbegriffen: GEO2LOG und GEOADDR
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert. Danke!

Ist für meinen Geschmack allerdings etwas umständlich, da immer die Zwischenschritte über Steckplatz und Hardwarekennung erforderlich sind.
 
Zurück
Oben